楼主  发表于: 2017-01-16 11:54
我是一个驱动器带两个步进电机,运行两个月后出现其中一个步进电机不同步(运行距离比实际值小),将不同步的电机更换新电机之后就同步了,这是什么原因造成的。
[ 此帖被czcold在2017-01-16 13:09重新编辑 ]
czcold
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 585 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-05-16
最后登录: 2023-12-23
查看czcold的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-16 12:17
我将坏的电机寄回厂家检测,检测下来是好的。我就郁闷了。
czcold
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 585 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-05-16
最后登录: 2023-12-23
查看czcold的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-16 12:42
会不会电流达不到电机的额定电流,导致失步。驱动器均值电流是1.9A,电机额定电流是1.5A,会不会电流分配不均导致的