有3台30Kw的水泵,做恒压供水系统,整个系统分为手动启动和自动启动两种模式,手动启动就是设有独立的启停按钮,各水泵互不影响,自动启动就是恒压供水,在自动模式的情况变频器的频率给定方式为模拟量来给定,自动这块没问题,但是因为是30Kw的水泵,手动启动采用直接启动对电网有一定影响,就像利用变频器来手动启动。该怎么搞?不要每次转换模式的时候人为去设定变频器参数,那样太麻烦。请教各位大神了!有点啰嗦,不知道我表达清楚没有!
xtay
求学者,静心致远!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 531 点
下载积分: 6861 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2009-05-16
最后登录: 2024-11-16
查看xtay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-14 09:09
最简单的方法是手动按钮接变频器点动功能!这样就不受参数影响!