浏览器问题,没法直接上传照片,照片见2楼,一个很简单的程序,就是启动按钮按下后,Y0得电,并延时,2S后,Y1得电,这样一个程序,在S7300中运行结果居然不对,很是奇怪。感觉跟扫描周期有关。
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-11 09:08
例如,欧姆龙PLC,延时后w2.01得电了
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-11 09:10
又试了下台达,延时之后,也得电了
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-11 09:12
最后大西门子的,同样的程序,在走完之后,q0.1居然不得电.所有的程序都是在主程序中,没有双线圈,没有重复调用
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-11 09:16
但是将西门子的程序上下互换一下,q0.1就能得电了
所以,我认为是与扫描周期有关的。这个到底是怎么回事呢??求大神帮帮忙看看呢,而且我还试了下三菱,松下等PLC,可以说日系的都是可以接通的
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-11 09:35
在线等大神