楼主  发表于: 2017-01-09 20:21
用EH3系列的PLC与3台变频做通讯,前2台通讯正常,第3台总是反应慢,很迟钝。如何解决。第3台没有加终端电阻有关系吗
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-10 02:07
电阻一定要加,还有程序可能有扫描周期问题你要避免上次通讯的数据干扰到下次通讯