用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
信捷TG765-MT与三菱FX通讯
上一主题
下一主题
y812970659
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
382 点
下载积分:
8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2013-08-11
最后登录:
2024-11-09
查看y812970659的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-01-09 12:07
全看
|
小
中
大
最近在学习触摸屏与PLC通讯(信捷TG765-MT与三菱FX系列编程器).
现要求更改寄存器D里面的数值,用文本数据输入D已成功实现。
但是发现了一个问题,每次断电后都要重新设定,请问如何可以保存?
请各位老师指教!
谢谢!
分享
xuhao027
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
195 点
下载积分:
683 分
在线时间: 118(小时)
注册时间:
2012-11-06
最后登录:
2024-11-14
查看xuhao027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-01-09 12:39
全看
|
小
中
大
有个名称叫断电保持
楼主留言:
真诚感谢!
用了保持寄存器可以了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
信捷TG765-MT与三菱FX通讯
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问