kj2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-11-25
最后登录: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-09 08:30
台达ES2 Y2做脉冲输出(Y0也是脉冲输出),现出现机器自动状态下不定时不输出,但手动可以,已经更换了3台PLC依旧是这个问题,求各位同仁不吝赐教!
问题补充:Y2驱动步进控制步进电机,程序是用时间控制电机旋转多久,是不是在时间到达后要不要加清零或复位指令,
疑惑点:当机器自动状态Y2不输出时,打手动单独对转动电机,然后再开自动,电机又可以转动,特别迷茫!
[ 此帖被kj2410424723在2017-01-09 09:02重新编辑 ]
kj2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-11-25
最后登录: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-09 09:12
图片:
图片:
这是程序:
kj2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-11-25
最后登录: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-09 12:42
根据制程需要,暂时将DDRVA换成DDRVI,每次电机停止后对寄存器清零,等待下次赋值,今天会测试一下,明天跟进状态!谢谢各位的帮助!再此谢过。
kj2410424723
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 116 点
下载积分: 543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2014-11-25
最后登录: 2020-09-26
查看kj2410424723的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-16 10:04
经过测试运行正常,谢谢各位的点拨帮助!