用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3U 485-BD与台达VFD-B变频器通信问题 help help help......
上一主题
下一主题
jinbu2008
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
122 点
下载积分:
7046 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2013-12-16
最后登录:
2018-10-29
查看jinbu2008的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-01-08 20:08
全看
|
小
中
大
图片:
接线是按照上图接的,编好的程序用触摸屏控制写入都没问题(控制电机正反转及写入频率),
现在的问题是无法读取变频器的数据,FX3U 485-BD指示灯RD一直不亮,读取程序详见如下(程序是经过简化的):
请各位路过的大侠出手相助!!!
[ 此帖被jinbu2008在2017-01-08 23:30重新编辑 ]
分享
gaoshanyeyun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
245 点
下载积分:
366 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-06
查看gaoshanyeyun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-01-09 21:41
全看
|
小
中
大
检查一下双方的通讯设置是否一致
检查一下查询报文(读取变频器的数据)是否正确
另外驱动M8122的触点改用脉冲
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX3U 485-BD与台达VFD-B变频器通信问题 help help help......
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问