楼主  发表于: 2017-01-06 12:16
三菱FX1NPLC 加了个FX2N-16EX模块.厂子有个九层的出板架子九层光电那个通就启动那层的皮带和总出板皮带.然后七层突然出现一直有输入信号的情况.光电摘除之后信号依然存在.怀疑是PLC点损毁.更换后7层工作正常.9层又出现上述情况.于是又更换了9层的输入点.结果6层又出现.6-9层输入点在外接模块1-5层在PLC上.求助我现在应该继续查哪里啊.更换外接模块会好么.求大神啊.明天要生产今天搞不定我就要被砍死了
violethzu
熟练三菱、西门子等多种PLC编程,威纶、三菱、西门子等触摸
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 195 点
下载积分: 895 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-17
最后登录: 2024-11-09
查看violethzu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-06 12:28
进程序看下就OK 了