congcong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 249 点
下载积分: 753 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2023-01-03
查看congcong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-05 14:41
各位前辈,现在遇见一个问题:公司有台M420变频器用于驱动水泵(水泵电机4.0kw 变频与电机匹配),最近变频器经常出现“F0001”故障,有时断电可以恢复,有时必须停电一段时间才会恢复,不知道是什么问题(换新的变频好了,旧变频送外维修后使用不到2天又出现相同故障)?另外水泵电机在变频停止后由于水流倒流,水泵电机是会反转的,不知道这个反向电压会对变频造成伤害吗?谢谢!
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-11-25
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-05 15:17
西门子MM系列变频器,出现F001过流报警 如果外部确认没有过电流或者接地等主回路故障,那就是变频器内部检测电路故障了,送修了,也用不长。我也碰到过,不过风机水泵类应该使用MM430专用变频器。