gangliz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 180 点
下载积分: 867 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2013-10-02
最后登录: 2024-12-13
查看gangliz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-02 19:56
请问大家一个问题:
      在用FX3G-485-BD与三菱E-500变频器做通信时,FX3G-485-BD模块自带有电阻转换开关(110欧姆,拨动开关,330欧姆),我只连接一台变频器,请问,需要启用连接电阻吗?如果需要是拨到110还是330上?变频器这一侧也需要另外连接对应的电阻吗?
      谢谢!


ab369827
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 582 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-08-25
最后登录: 2024-04-26
查看ab369827的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-03 08:37
20m以内不需要用电阻吧 超过20m 485一般用110欧