图片:
主机是冷饮厂的包装机,牌子是金派克,主机的速度是工人根据生产需要进行调节的,从机是我们自己做的,从机用一台汇川MD200的变频器控制速度,现在想做一套电路,或程序,实现从机和主机的速度]同步,也就是说主机加速从机也跟着同步加速,
本人亲试1,在主机凸轮上用接近开关取出脉冲信号,用这个脉冲去控制从机的变频器,把从机变频器设置成脉冲控制,完成后,从机基本
和主机同步,但是运行一段时间就会产生累计误差,失败了。
本人亲试2,在主机的三菱模块2DA上取出一个0至10伏,这个电压是给主机变频器的,现在把从机也并联在这个2DA上,这次同步效果略强些,从机运行一段时间也同样出现累计误差,从机比主机要么快一点点,要么慢一点点,细调了一下变频器,同步几分钟,又产生一个机器上的误差,
求助论坛里热心的大仙,大神,给出个方案
qq2994216177
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 858 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-15
最后登录: 2017-02-07
查看qq2994216177的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-16 11:18
主机能用变频器吗?可以的话主机变频器模拟输出接电位器控制从机的频率试一下,当然精度高的话不一定行……
qq2994216177
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 99 点
下载积分: 858 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-01-15
最后登录: 2017-02-07
查看qq2994216177的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-16 11:25
还有一个方案:主机加编码器,从机改变成伺服电机,编码器信号 直接控制伺服电机驱动器,伺服电机转速跟着主机速度变化……这个方案比较成熟,我们单位有设备,切片的,可以保证精度20丝……