模拟量输入FX1N后是否可以转化为脉冲量输出
上一主题
下一主题
涂司令
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
113 点
下载积分:
1549 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2016-09-13
最后登录:
2020-02-21
查看涂司令的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-12-30 09:43
全看
|
小
中
大
请教大神,模拟量输入fx1n后是否可以或如何转化脉冲量输出?
分享
star5948
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
102 点
下载积分:
596 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2016-01-08
最后登录:
2023-04-14
查看star5948的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-30 13:38
全看
|
小
中
大
手头没有1N的手册。3U有个脉冲输出指令记得1N好像也有
PLSY S1 S2 D
S1脉冲单峰频率。S2脉冲数量。D输出端口
以下只是读手册说明推测的算法
S1跟着接收设备的协议频率。没有协议的比器件最大频率小一点。晶体管3U最大10M赫兹,1N最大多少不清楚
用乘除法按比例换算模拟量测量值后给S2
D只有Y0和Y1两个高速口可以选
另外还有M8029完成标志和另外几个M的停止标志用来控制时序同步
或者你要的是PWM调宽脉冲?印象里以前选型时候1N没这指令