工控初哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 110 点
下载积分: 763 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-11-14
最后登录: 2017-02-03
查看工控初哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-28 14:29
我公司里一个伺服电机因撞击编码器外壳不能使用。我换了一个相同型号的编码器后,用手动试机结果电机开飞车,即使速率调到最小也没用。请问大家怎么解决?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215062 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-29 07:08
更换的编码器必须校零,否则无法正常工作的,
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1