六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-11-07
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 6847 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2008-12-13
最后登录: 2024-11-22
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 17:10
估计接近开关质量有问题,PLC输入点5-24V都可以点亮。