大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
tfredll
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2016-12-15
最后登录: 2022-04-01
查看tfredll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-04 09:44
怀疑是漏电流过大,你用蜂鸣器没问题就是佐证
那么小电流无法驱动蜂鸣器但可以驱动光耦