楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
13511767646
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 116 点
下载积分: 538 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-12-03
最后登录: 2021-12-03
查看13511767646的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-28 15:44
是因为你的PLC的输入端的COM端口接的不对,你接的是+24V的话 就改成-24V    ,,-24V   就改成+24V