楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
ludaolang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2017-11-13
查看ludaolang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-01 09:44
先检查一下plc的输入点有没有坏,或接线是否正确,可以把好的接近开关接入测试