大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
dh0010
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2016-11-09
最后登录: 2023-11-18
查看dh0010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 22:47
曾经遇过,近接开关输出被干扰,后面的指示灯会闪烁,看起来就像亮一半,

只要装在机台上就闪烁,拿在手上就正常,换了几个都一样!

机台接地搞了半天都没用!

后来把接线在磁环上绕个10圈左右可正常,