六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-12-21
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-26 16:13
大家有没有遇到过接近开关输入PLC信号时,接近开关不管是ON或OFF,接近开关所对应PLC输入点都一直为ON的现象,(接近开关没有问题)同一品牌同一型号有些正常有些就有这种现象
让爱在你我的心里流动。。。。。
hooper_he
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 148 点
下载积分: 501 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2016-10-26
最后登录: 2018-09-03
查看hooper_he的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-29 18:44
你是不是PNP和NPN接反了?