apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78282 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-25 21:18
我准备做个变频器通讯的程序,三菱变频器跟fx3u通讯,只控制速度,其他信号都接线,最多能控制多少个变频器?带八个变频器通讯周期大概是多长时间?
十六个呢?
东隅已逝,桑榆非晚。
zhao0539000
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 4605 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2015-06-16
最后登录: 2024-12-19
查看zhao0539000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-29 10:33
可以加个FX3U-485ADP-MB做MODBUS通讯,最多带32个,通讯速度没有影响的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(apei2014)