楼主  发表于: 2016-12-24 13:43
现场过来的4-20ma的信号,但总是波动太大,所以增加了信号隔离栅,但是液位和现场对不上,看看是不是量程有问题,AIW8这个通道里,现场是0-1bar,对应PLC0-300
zhaoliguo
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2015-01-14
最后登录: 2024-09-20
查看zhaoliguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-26 10:08
把符合表发上来给你分析分析