楼主  发表于: 2016-12-24 13:43
现场过来的4-20ma的信号,但总是波动太大,所以增加了信号隔离栅,但是液位和现场对不上,看看是不是量程有问题,AIW8这个通道里,现场是0-1bar,对应PLC0-300
pyjzz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 290 点
下载积分: 529 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2008-03-06
最后登录: 2024-06-09
查看pyjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-27 13:28
楼上正解,一般多个程序同时调用一个公共程序时公共程序中最好使用临时变量,如果使用绝对变量PLC在处理时容易出错。