wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-23 20:04
如题,官网看了下合信有100系列,200系列,200以太网系列,300系列,不知道这个CTSC-200系列能直接带原装西门子200模拟量模块吗?100系列的据说不可以

[ 此帖被工控二营长在2016-12-24 09:14重新编辑 ]
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-24 11:47
没人回答么?
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-06 08:05
打过合信电话,测试了一下,字SMW102的16进制数据必须大于404才能混用200的模块,否则不兼容