3个同品牌同型号的仪表 ,都是单独接一个200KG的称重传感器,和FX1NPLC通过模拟量4-20ma给定PLC
机械结构通过步进电机驱动压缩气弹簧,用来测试气弹簧的压缩和膨胀
现在偶尔3个表同时会增加5KG左右,过半小时左右又同时好了,传感器接线没问题 PLC和仪表的读数是一样的
朋友多了路好走!!!
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1258 个
工控威望:
1428 点
下载积分:
3680 分
在线时间: 322(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-16
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-23 22:10
全看
|
小
中
大
你的结构是:称重传感器--->称重仪表---->PLC,三路之间相互独立。
三路都同时出现,那就要怀疑实际测量压力发生了变化。
你可以用精度比较高的数字表对比正常和“不正常”时测试称重传感器的激励电压和信号电压是否正常。