用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教!有3个称重仪表偶尔测量的高出几KG左右
上一主题
下一主题
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
507 个
工控威望:
882 点
下载积分:
1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2009-09-07
最后登录:
2024-06-17
查看爱家爱china的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-12-22 22:18
全看
|
小
中
大
3个同品牌同型号的仪表 ,都是单独接一个200KG的称重传感器,和FX1NPLC通过模拟量4-20ma给定PLC
机械结构通过步进电机驱动压缩气弹簧,用来测试气弹簧的压缩和膨胀
现在偶尔3个表同时会增加5KG左右,过半小时左右又同时好了,传感器接线没问题 PLC和仪表的读数是一样的
朋友多了路好走!!!
分享
xiezehong
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
128 点
下载积分:
479 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-04-12
最后登录:
2022-02-04
查看xiezehong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-23 06:16
全看
|
小
中
大
线的问题或称体本身的问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教!有3个称重仪表偶尔测量的高出几KG左右
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问