比如我电机输入12.23mm这个十进制浮点数,用PLC程序怎么转换为到底我的电机需要转多少脉冲呢?
现在计算出来是电机正向走80000脉冲,我设备移动1MM.
求大神有空用三菱的程序帮我看下。。。哪怕打个草稿也行啊。。。。或者写下流程步骤也行啊。。。。
跪谢!
或者有这方面的案列吗?  
[ 此帖被13815109405在2016-12-21 19:48重新编辑 ]
ludaolang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-11-13
最后登录: 2017-11-13
查看ludaolang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-01 09:34
如你说的“现在计算出来是电机正向走80000脉冲,我设备移动1MM”,那么0.01mm发800个脉冲吗,12.23mm就是发送1223*800个脉冲。在触摸屏不要选择浮点数,一般选择整数带小数数点的,触摸屏上小数在plc寄存器是不表现出来,触摸屏12.23在plc寄存器中就是1223。