351326935
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 97 点
下载积分: 676 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2016-11-16
最后登录: 2016-12-21
查看351326935的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-21 14:51
求助:步进运行下,M6第二次接通,DRVI指令没输出
附件: 步进运行.rar (175 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
絮乱风清
絮乱风清
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1914 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2016-11-25
最后登录: 2024-11-30
查看絮乱风清的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-07 10:15
你用的是DRVA指令,是绝对位置控制,第二次使用如果寄存器中的数值不变化,是不会有输出的