k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-21 14:46
图片:
图片:
图片:
这是根据例子写的,,接线是Q0.0链接的pu+ 加了2K的电阻    ,pu-链接的0v,,PLC的1L+链接的24V+,1M链接的0V
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-21 15:07
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-21 15:16
没有大神指导一下吗
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-21 16:17
补充一下 PLC是晶体管的,接线是Q0.0链接的pu- 加了2K的电阻    ,pu+链接的24v,,PLC的1L+链接的24V+,1M链接的0V
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-21 16:21
用松下的PLC没有问题  证明驱动器和电机是没问题的
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-22 09:59
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-22 14:35
终于弄明白了,松下的PLC脉冲输出点是NPN型的,西门子PLC脉冲输出是PNP型的,,那么说我现在需要电平转换 ,有没大神指导一下..
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-22 17:17
图片:
这是驱动器的说明  是不是只能PU-接受脉冲?
k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-31
查看k2416207的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-23 08:53