DFROM K0 K26 D1009 K1
TO K0 K16 K2M300 K1
两段指令不是同一程序上的,希望各位大神指导,通俗点更好,谢谢
2645855946
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2016-12-14
最后登录: 2024-10-31
查看2645855946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-19 14:11
请问前辈,后面K1 什么意思,我的这个程式所在的CPU不支持F1查看。。。
引用
引用第1楼liuaihua99于2016-12-19 13:50发表的  :
亲,程序中点到这们命令,按F1可查看帮助。手册上也有。

从IO编号为0的缓存区(一般是智能模块的缓存区)的第26个字开始,读取2个字(from是1个字,Dfro是2个字)的数据,存储到D1009中。
把M300~M307 写入到IO编号为0的缓存区的K16~K23的位置上。