DFROM K0 K26 D1009 K1
TO K0 K16 K2M300 K1
两段指令不是同一程序上的,希望各位大神指导,通俗点更好,谢谢
分享
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
900 点
下载积分:
1408 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2016-07-16
最后登录:
2024-11-22
查看liuaihua99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-19 13:50
全看
|
小
中
大
亲,程序中点到这们命令,按F1可查看帮助。手册上也有。
从IO编号为0的缓存区(一般是智能模块的缓存区)的第26个字开始,读取2个字(from是1个字,Dfro是2个字)的数据,存储到D1009中。
把M300~M307 写入到IO编号为0的缓存区的K16~K23的位置上。