楼主  发表于: 2016-12-19 05:08
各位师傅好,如果用串口调试助手发送  01 03 0002 0002  65CB数据正常,用威纶触摸屏通讯的话地址要怎么对应?
平凡人生
天道酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-12-31
最后登录: 2024-12-08
查看平凡人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-19 21:30
威纶屏,选数据显示元件,选32位数据,地址选4X ,3,试一下,应该不会错,刚搞过。