biyingele
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-12-16
最后登录: 2017-01-06
查看biyingele的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-16 21:18
哪位朋友知道台达伺服电机编码器为什么是7根线?分别是A,B,C,D,S,R,L.(这三根l,s,r是5V,gnd,和屏蔽线)而接到驱动器上的只有5V,gnd和A,B四根线。通电显示编码器故障。点动模式不转。是不是编码器坏了?怎样检查编码器好坏?
姜达
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 522 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-10-17
最后登录: 2018-09-13
查看姜达的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-05 17:45
这种编码器信号是走通讯的  你万用表是测量不出来的   ALE11是报编码器故障  如果编码器线没有问题  编码器坏的可能很大 这种编码器要写电机参数的