k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-12-24
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-16 16:58
松下PLC 实时的脉冲输出数怎么查看
手册说ch0 经过值和目标值保存在 DT90044-DT90047
但是在监控的时候,数据不对啊
求指导!
z7001
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 370 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1753(小时)
注册时间: 2008-11-14
最后登录: 2021-07-27
查看z7001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-25 09:57
引用
引用第10楼无所谓懂于2017-06-22 16:42发表的  :
请问怎么输入啊,,好像只能输入4位啊 DTxxxx ,,输不进DT90400



我也碰到这问题,就没人解答下吗?  谢谢
找到问题的原因: 不同型号的定义不一样,老款的是DT9040
[ 此帖被z7001在2017-08-25 10:16重新编辑 ]
编程改造-电话13826569275