楼主  发表于: 2016-12-13 19:22
想做个恢复参数按钮,   怎么把触摸屏数据传到PLC里面,有三四十个数据?
xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-04-13
查看xyzenter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-14 10:53
把预设的参数放在断电保持区(比如三菱D200+或者D500+,欧姆龙H区),把当前运行的参数放在常用数据区(三菱D200以内或者D500以下,看型号;欧姆龙D区),搞个触摸屏按钮,按下把断电保持区的数据写到常用数据区就可以了。