发表于: 2016-12-13 16:55
全看
|
小
中
大
图片:
最近硬着头皮学习欧姆龙PLC,这个里面的#0 #2 意思懂了,但这个INI指令中W80是啥意思没弄懂,期待达人解惑,谢谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
xyzenter
活在当下,顺其自然
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
135 个
工控威望:
266 点
下载积分:
2080 分
在线时间: 108(小时)
注册时间:
2014-04-09
最后登录:
2021-04-13
查看xyzenter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-14 10:14
全看
|
小
中
大
如楼上所说,就是改变脉冲PV值的。相当于一次确定坐标系的动作,以当前值为基准,任意确定一个坐标系,接下来的动作都以这个坐标轴为标准。
说白了就是把W80,W81的值直接作为指定脉冲的PV值。PV值可以理解为当前位置的意思。
如果W80=#0000,W81=#0000,那么,这条指令就相当于定义原点了。如果W80不等于0,那么以后你执行回原点(ORG)的时候会回到PV为0的地方,而不是当前位置。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ysz0377) 热心助人!