两个气缺,一个升降一个行走,希望断电后升降的先复位,升降的到顶了在行走的退回,不知道从程序能否解决?
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77900 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-26
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-13 14:20
引用
引用第2楼jinle520于2016-12-12 20:23发表的  :
行走气缸用双向电磁阀,断电会保持不动,上下气缸会回到上点,重新上电,再程序复位行走气缸。

这是个可行的替代方法