用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
利雅路燃烧器接线的问题
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
370 个
工控威望:
744 点
下载积分:
737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-12-17
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-12-08 21:41
全看
|
小
中
大
没用过利雅路的的燃烧器。型号是RL34MZ的。我想问一下用过的朋友,
1、利雅路这个型号的燃烧器是不是一通电就自动工作。
2、T6和T8短接之后是不是就是一段火工作。
3、我想取一个运行信号和故障信号。请问怎么接线呢?
谢谢!
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
449 点
下载积分:
16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-12-15
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-09 09:43
全看
|
小
中
大
我用的是RS34MZ
一段调的是小火,二段是大火。
1,是通电1分钟后点火
2,如果开了两段火开关,T6,T8短接是大火,断开是小火。
3,运行信号没用过,故障报警信号就是说明书里面的远程锁定指示(S3)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
利雅路燃烧器接线的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问