没用过利雅路的的燃烧器。型号是RL34MZ的。我想问一下用过的朋友,
1、利雅路这个型号的燃烧器是不是一通电就自动工作。
2、T6和T8短接之后是不是就是一段火工作。
3、我想取一个运行信号和故障信号。请问怎么接线呢?
谢谢!
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11401 个
工控威望:
18780 点
下载积分:
12715 分
在线时间: 2709(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2025-01-19
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-09 10:01
全看
|
小
中
大
比例式燃烧器控制程序是这样的流程:上电——开启燃烧器风机预吹扫——监测风压、燃气压力——YES点火脉冲(如果压力不正常关断控制器,报警)——母火电磁阀动作——母火——成功则主火电磁阀打开,不成功则返回重新开始,如果还是不成功则控制器关闭,输出失败报警。利雅路普通的一段燃烧器没有母火这段,其他流程一样。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之