没用过利雅路的的燃烧器。型号是RL34MZ的。我想问一下用过的朋友,
1、利雅路这个型号的燃烧器是不是一通电就自动工作。
2、T6和T8短接之后是不是就是一段火工作。
3、我想取一个运行信号和故障信号。请问怎么接线呢?
谢谢!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11401 个
工控威望: 18780 点
下载积分: 12715 分
在线时间: 2709(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-01-19
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-09 10:01
比例式燃烧器控制程序是这样的流程:上电——开启燃烧器风机预吹扫——监测风压、燃气压力——YES点火脉冲(如果压力不正常关断控制器,报警)——母火电磁阀动作——母火——成功则主火电磁阀打开,不成功则返回重新开始,如果还是不成功则控制器关闭,输出失败报警。利雅路普通的一段燃烧器没有母火这段,其他流程一样。