lishan00
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 99 点
下载积分: 479 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2016-03-14
最后登录: 2021-01-11
查看lishan00的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-07 16:47
我的QD75MH4模块中X0(QD75准备)为OFF状态,报警代码为108,监控轴1缓存区809中的轴状态,[待机]、[停止]、[步待机]以外的状态的话是无法启动的,现在不知道怎么解决哈,求高手哈