楼主  发表于: 2016-12-06 23:18
我有一台设备是4-20ma的电流信号输出,我想把信号转换为数字进行加减乘除运算,之后再输出4-20ma。用什么方式比较好。
我要需要可以随意更改加减运算的数字,就是可以修正。
哪位大神帮忙提意见,给个解决方案,谢谢!
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77900 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-26
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-07 11:13
AD采集信号,运算完送DA
楼主留言:
真诚感谢!
如果我在运行的过程中,想改变这个参与加减运算的数字,是不是不方便了,最好是有个触摸屏的来操作
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77900 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-26
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-03 21:06
引用
引用第3楼apei2014于2016-12-07 11:13发表的  :
AD采集信号,运算完送DA

如果是固定的值,直接连上plc改一下就好,如果需要客户按要求去更改的话,就要加人机界面了