343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-06 19:18
用威纶的触摸屏,加CP1E。在定位控制时要输入一个负值给PLC,然后走到原点的左边。
当输入任何负值是显示是63556,电机往正方向跑,
要怎么才能让它能读取这个负值并且用PLS2时脉冲量走负方向呢?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213908 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-06 19:26
解决方法有二个
1:用绝对、相对坐标方式处理。
2:用数据方式处理,既数据正数则电机正转,数据负数则电机逆转。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1