现场有台smart200的PLC突然没有输出了,输入信号一直有,想通过程序查看原因,发现上载时报错,也仅仅是在选择程序块的时候,若不选择上载程序块没有问题。难道是上了程序锁?

xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-11-25
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-07 07:08
这个问题我也遇见过,除了程序块不能上传,其他的能上传。后来重新安装了更高版本的STEP 7 Micro/WIN SMART V2.2 完整版编程软件后有能上传了。