电流信号4-20ma对应的数字量是0-1000,但是监控发现电流信号是11ma的时候读出的通道数字量是1337,这是怎么回事,模块坏了吗?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52362 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-25
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-07 11:11
一般
电流信号4-20ma对应的数字量是0-4000