1220906512
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 105 点
下载积分: 692 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-11-20
最后登录: 2016-12-06
查看1220906512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-02 16:42
手头的伺服电机是松下的,型号是MSMD022G1U,驱动器型号是MADHT1507CA1,想使用转矩模式控制电机
我的方法是用PLC的模拟电压输出3V电压给驱动器,但是电机不动,打松下伺服电机客服,开始说我的驱动器不支持转矩模式控制,后来又说支持,
我想在说明书上找到他俩配对是否能支持转矩模式控制的依据,但在松下A5伺服说明书上没找到

请问论坛大神:1.我的伺服电机支持转矩模式控制吗?
                             2.如果不支持转矩模式控制,是电机的问题还是驱动器的问题?
小弟急用,在此先谢过各路大神!!!
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-02 23:48
给启动信号没?有报警没?需要短接的信号接了没?不光参数设置正确,信号也要给对才能工作。