如图,下面是欧姆龙PLC程序,我不太理解,
1、第一个图片里面cmp,d4500大于d4710的,我的理解P_GE是ON才对啊,但是没有,求解释!
2、第二个图片里面CMP,d4500大于d4706的,我的理解P_LE是OFF才对啊,但是导通的,求解释!
3、第一张图为什么1300.10亮了,而第二章图1300.06不亮。 求大神解释,谢谢!!!
分享
mentayili
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
2654 点
下载积分:
128233 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-12-18
最后登录:
2024-11-05
查看mentayili的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-01 20:21
全看
|
小
中
大
很简单,因为这个GE和LE你看到的是扫描到程序最后时的值,但是扫描到该指令段时的值不是你看到的这个最后的值