用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
求助,关于欧姆龙PLC程序。
上一主题
下一主题
a_haiou
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看a_haiou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-12-01 15:38
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
如图,下面是欧姆龙PLC程序,我不太理解,
1、第一个图片里面cmp,d4500大于d4710的,我的理解P_GE是ON才对啊,但是没有,求解释!
2、第二个图片里面CMP,d4500大于d4706的,我的理解P_LE是OFF才对啊,但是导通的,求解释!
3、第一张图为什么1300.10亮了,而第二章图1300.06不亮。 求大神解释,谢谢!!!
分享
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
531 个
工控威望:
763 点
下载积分:
5134 分
在线时间: 360(小时)
注册时间:
2009-08-09
最后登录:
2024-10-31
查看ysz0377的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-10 15:38
全看
|
小
中
大
1300.10已经为ON 了。理解相反了吧。
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
求助,关于欧姆龙PLC程序。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问