基恩士PLC用ML16V总线控制45个轴,每三个轴一组为一工位,每个工位走500个点位(相当于配方)。
触摸屏上可输入和查询每工位三轴坐标,触摸屏程序在PLC里已经写好。
现在自动程序同时运行15个工位,变址寄存器(Z1-Z10)不够用,请问有什么方法可以同时运行,变址寄存器只有10个。求解决思路,谢谢!
控制轴中有转矩控制,只能用ML16V和一个PLC。这是基本条件。
分享
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
885 个
工控威望:
1034 点
下载积分:
1987 分
在线时间: 687(小时)
注册时间:
2012-05-09
最后登录:
2024-11-17
查看flyfeky的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-02 23:48
全看
|
小
中
大
参与讨论一下,每轴一工位,举例比如10轴共用Z0,每轴数据50个。1轴D0-D99;2轴D100-D199.,...........D900-D999. 初始化D1000=0,D1001=100D,1009=900。每次,把初始化值赋Z0,执行工位后,D1000加2做地址偏移。差不多这个意思。