引用引用楼主hezhen880924于2016-11-28 11:39发表的 用一个基恩士PLC写多轴多工位程序,现在变址不够用,有什么思路 :基恩士PLC用ML16V总线控制45个轴,每三个轴一组为一工位,每个工位走500个点位(相当于配方)。触摸屏上可输入和查询每工位三轴坐标,触摸屏程序在PLC里已经写好。现在自动程序同时运行15个工位,变址寄存器(Z1-Z10)不够用,请问有什么方法可以同时运行,变址寄存器只有10个。求解决思路,谢谢!控制轴中有转矩控制,只能用ML16V和一个PLC。这是基本条件。
引用引用第9楼uthman于2016-11-30 11:57发表的 :工位完成后你是用中断去处理?用中断可以在中断里进行字移位(占用双倍地址)触摸屏D0-D499,bmov d0 d6000 k500,定位完成移位执行 DSFR D6000 k500。不是中断的话变址可以重复使用。(相当于变址退避功能)ld sm400.......
引用引用第16楼jiangzhiyong于2016-12-02 15:55发表的 : 在日系PLC里面是精品,F3NC96单个位控模块搭配安川伺服,可以控制16个轴。PLC软件设置里面有本地I/O寄存器和内部寄存器。看图片。