楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
xxty001
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xxty001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 20:41
引用
引用第3楼711022027于2016-11-26 20:34发表的 :
检查PLC电源有没有瞬时停电,如果PLC是220v供电,用一带灯220v小继电器并联在PLC电源上,让它像交流接触器那样用自己的触点启动自锁,万一有瞬时停电继电器就跳开,证明有瞬时停电发生。

这个方法不错,可以检测掉电情况,这里无效 其他地方也可以用的到