xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
suneeeooo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 120 点
下载积分: 690 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 14:55
一、建议查看PLC信息(如果是程序,数据处理等引发的故障,一般会在这里有记录)。
二、查看外围电路,哪个动作,或者传感器引发的PLC短路保护。这个可能性大点。
suneeeooo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 120 点
下载积分: 690 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2015-03-27
最后登录: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-28 15:03
三、可以把PLC自身的电源不带任何传感器,所有传感器类电源用开关电源供给。这时就有一个可能,PLC输入端如果串有高电压,也会自己保护。最理想的就是能在现场抓住故障发生的那一刻,我曾经蹲守抓到过一会,

希望对你有用。