最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
分享
suneeeooo
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
120 点
下载积分:
690 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2015-03-27
最后登录:
2017-09-20
查看suneeeooo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-28 14:55
全看
|
小
中
大
一、建议查看PLC信息(如果是程序,数据处理等引发的故障,一般会在这里有记录)。
二、查看外围电路,哪个动作,或者传感器引发的PLC短路保护。这个可能性大点。
分享
suneeeooo
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
120 点
下载积分:
690 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2015-03-27
最后登录:
2017-09-20
查看suneeeooo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-11-28 15:03
全看
|
小
中
大
三、可以把PLC自身的电源不带任何传感器,所有传感器类电源用开关电源供给。这时就有一个可能,PLC输入端如果串有高电压,也会自己保护。最理想的就是能在现场抓住故障发生的那一刻,我曾经蹲守抓到过一会,
希望对你有用。